• 关于箍筋根数的计算设置

    请问各位高手:广联达GGJ里面,钢筋的根数(箍筋)设置里面有六种选择,请问该选择哪一个设置,计算出来的钢筋根数才最正确?比如:某主梁断面为200*550,箍筋A8@100/200,梁净跨3300mm;一根200mm宽次梁与之相交,主次梁相交处均设加密箍6个间距50mm;两侧各设3个;试计算梁箍筋数量(该题目按03G规则计算)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    手工计算与施工现场应该是29根;

    次梁

    2013-08-01 16:16:38 

  • 实际是35根。 加密区域是向上取整加1,加密区是1050.,两边加密,所以是24根。 非加密区,1100,向上取整减1,是伍根。 附加箍筋:6,合计35根

    计算梁

    2013-08-01 13:52:46 

  • 理论数量是31个。两侧加密个9个;非加密7个;次梁加筋 6个。实际 数量可能要少。

    2013-08-01 13:30:47 