• 操作物超高及明配电管支吊架

    请问:1.如果桥架和配管操作高度超过5米即超高,穿桥架和配管的电缆和电线是否也要计取操作物超高费? 2.电气配管明设时,在何种情况下要计算支吊架?如何计算,有相关的图集吗? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问:1.如果桥架和配管操作高度超过5米即超高,穿桥架和配管的电缆和电线是否也要计取操作物超高费? (对)2.电气配管明设时,在何种情况下要计算支吊架?(如果明配管采用管卡敷设的,定额已经包含,不得另行计算。如果采用支吊架敷设的,支吊架另行计算)如何计算,有相关的图集吗?(92DQ5-1)谢谢!

    2013-12-15 09:18:56 

  • 答:1.要算超高费。

    2.配管明设管卡Φ32及以下已包含在管道中,不用另计支吊架,Φ40及以上要计算支吊架。支吊架一般情况是计算Kg数量。可以参考92DQ5-1图集

    2013-12-15 11:12:13 

  • 1.如果桥架和配管操作高度超过5米即超高,穿桥架和配管的电缆和电线是都 需要计取操作物超高费的。

     2.电气配管明设时,在任何情况下都需要计算支吊架。查看规范和标准图集。

    2013-12-15 09:50:26 