KC 2013-12-15 13:25:36 | 上海市 土建算量GCL2013 | 918查看 3回答
请部大家几个问题,麻烦大家帮忙一下,谢谢。
第一,基础梁垫层说要出梁边线100MM,用软件梁中心线布置时垫层出梁两侧100MM,但梁头这两边和梁边线平齐,没有向外扩,不知对不对。 第二,桩承台和筏板的垫层支模板是支哪几个面啊?底面用不用?用木模板还是砖胎膜? 第三图纸里砖墙下老是先做300MM高的混凝土导墙,这是要用什么定义构件和算混凝土和模板时用什么清单定额?他的底部是不用模板的,这要怎么设置扣除?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、用面式垫层就可以调整所有边的外方;
2、模板只有侧面,你这种情况多半是木模板,使用哪种要看施工组织方案;
3、导墙可以用圈梁,底部没有模板。
2013-12-15 14:50:14
-
一,基础梁垫层说要出梁边线100MM,用软件梁中心线布置时垫层出梁两侧100MM,但梁头这两边和梁边线平齐,没有向外扩,是正确的。
二,桩承台和筏板的垫层支模板是支四周侧立面的模板,底面在自然地基上,是不用模板的,一般用木模板货钢模板;
三、图纸里砖墙下老是先做300MM高的混凝土导墙,这是要用圈梁定义构件,混凝土和模板时套圈梁相关的清单及定额即可,他的底部是不用模板的,按圈梁定义画图,软件会自动扣除地面模板的。
2013-12-16 09:44:18
-
1、梁头处不出100mm并不影响计算结果。
2、筏板和桩承台只有侧面模板或砖胎膜【只有其中的一种】,具体要用哪种、哪种模板要看开发商的要求和施工组织设计了。
3、导墙一般用于有防水要求的房间,算量的时候按圈梁计算,在套定额是也是要套用圈梁的定额,导墙只有两侧和顶头的模板,没有顶模板和底模板。
2013-12-15 15:06:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看