• 短肢剪力墙导入GGJ的问题

    我是一个初学者,在导入主楼短肢剪力墙的时候,暗柱和剪力墙如何导入。当我初步导入短肢剪力墙的时候(因为CAD里面的剪力墙图形两端暗柱和中间剪力墙是画在一起的),按照剪力墙导入的话,暗柱的箍筋和主筋无法识别。如果按照柱导入的话,剪力墙两端的暗柱的纵向通长筋无法定义识别,里面剪力墙的钢筋无法定义识别。特向各位大神请教!请详解,谢谢

    通长

    主筋

    问题补充:我在服务新干线上面看了一下,我感觉我导入的步骤有问题,麻烦各位大神回答的时候详解短肢剪力墙导入GGJ的步骤。谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这不是短肢剪力墙,分别提取剪力墙和 暗柱。

    提取暗柱的边线时,不用选择与剪力墙平行的 边线,选择 与剪力墙 项垂直的 短边 边线即可。

    不用修改 cad 图形。

    2013-12-15 16:50:51 