vic 2013-07-31 11:32:18 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1657查看 3回答
模板超高工程量问题
模板超高工程量是混凝土构件超高3.6米以上的体积还是整个混凝土构件的体积?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板超高工程量应该是混凝土构件超高3.6米以上的体积,不是整个混凝土构件的体积。
2013-07-31 13:11:44
-
你提的问题很实用;这个问题各省定额规定不一样;河南定额规定:模板超高工程量是整个混凝土构件的体积.
2013-07-31 16:22:29
-
模板超高工程量是混凝土构件超高3.6米以上的体积还是整个混凝土构件的体积?是超过3.6米以上的工程量。
2013-07-31 11:39:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看