• 拉筋A6@600X600呈梅花状布置该如何设置输入?

    在GGJ2013中,如下图,地下室侧壁用什么定义,它的顶标高和底标高分别是到哪个地方?特别是图上的钢筋该如何输入?拉筋A6@600X600呈梅花状布置,如果在“计算设置”-“节点设置”-“墙身拉筋布置构造”-选择“梅花布置”,像这样设置的话,地上部分所有的剪力墙拉筋都呈梅花状布置了,但本工程只有地下室侧壁拉筋呈梅花状布置呀,求大师指点,这该怎么办?

    梅花布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙拉筋

    如果只是本部为剪力墙的拉筋是梅花布筋,那就只是在这道墙的属性设置调整就好了

    2013-12-17 07:16:43 

  • 计算设置-节点设置-

    2013-12-17 09:55:29 

  • 你的剪力墙标高那就是基础顶标高和本层的层顶标高,拉筋梅花布置,不需要修改公用设置,你就在本墙的设置中修改节点设置就行,把拉筋双向布置改为梅花布置就行,不影响其他剪力墙的

    2013-12-17 07:41:41 

  • 垂直方向的您可以用剪力墙去代替绘制。水平方向的您 用现浇板去代替绘制就可以的,钢筋是需要对照软件输入,一样的地方直接输入,有稍微差别的在编辑钢筋中修改。软件没有但是工程有的钢筋,在单构件输入或者好似属性中的其他钢筋中手算在添加上去。 工程设置中的梅花布置是针对整个工程布置的,单个剪力墙的话,选中构件,点属性,在去工程设置中选择就可以的。