• 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 主材怎么计算?

    定额里单位是套 主材名称是户内热缩式电缆终端头35-400mm2,假如说电缆型号是NHYJV-3*35+2*16,主材应该怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    热缩电缆头制作,根据电缆规格(从35—400mm2)套取相应定额子目,主材根据热缩电缆规格,计取相应规格型号的电缆热缩头,按照实际规格制作的电缆头调整主材费。

    2013-12-17 09:37:29 

  • 已采纳

    电缆型号是NHYJV-3*35+2*16,那热缩头就是35mm2的 

    采购的时候就买适用5芯的截面50mm2以下的就可以了,大概60元一套左右

    对你真的很无语

    你套35mm2以下的定额,主材名称是户内热缩式电缆终端头35-400mm2

    你套400mm2以下的定额,主材名称还是户内热缩式电缆终端头35-400mm2

    是不是?

    但是实际采购就不一样

    一般是50mm2以下一个区间,70~120mm2一个区间,150~240mm2一个区间300~400mm2一个区间

    然后还跟芯数有关,同芯数的每个区间的价格是一样的,它适用这个区间内的各种规格电缆



    2013-12-17 08:58:26 

  • 已采纳
    你好:定额里单位是套 主材名称是户内热缩式电缆终端头35-400mm2,就是讲35mm2到400mm2的电缆头制作的适用这个子母,但是主材应该按照实际安装制作的电缆头规格调整主材费。

    2013-12-17 09:04:18 

  • 已采纳

    定额里单位是套 主材名称是户内热缩式电缆终端头35-400mm2,假如说电缆型号是NHYJV-3*35+2*16,主材应该怎么计算?

     

    主材名称是 电缆型号是NHYJV-3*35+2*16,主材 户内热缩式电缆终端头按照 35没mm2的计算

     

    2013-12-17 12:17:03 

  • 已采纳

    一根电缆两个电缆头,电缆头大小按照相线截面计取

    2013-12-17 14:09:55 

  • 已采纳
    你这个是市政定额里的热缩电缆头制作安装,NHYJV-3*35+2*16 主材名称改为户内热缩式电缆终端头35mm2,按大的截面计,单位个。(要记得修改终端头35mm2的市场价)计算和安装一样,一根电缆2个端头。