• 过梁怎么布置

    过梁怎么布置?洞口顶标高到梁低的距离很小不能容纳一个最小过梁的高度?这样的还要布置过梁吗,过梁的 钢筋与梁的钢筋有扣减关系吗??谢谢各位,讲一下过梁的布置原则,我在101图集里没找到100厚与200厚的墙需要的过梁信息???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    过梁怎么布置?洞口顶标高到梁低的距离很小不能容纳一个最小过梁的高度?这样的还要布置过梁吗,过梁的 钢筋与梁的钢筋有扣减关系吗??谢谢各位,讲一下过梁的布置原则,我在101图集里没找到100厚与200厚的墙需要的过梁信息???

    你好:过梁至主体结构梁底小于100时,我们都是在做主体梁时加大梁的高度,大于100后就可以布置过梁了。

    2013-12-17 09:56:52 

  • 一般小于100mm可以采用自制过梁,就是按实际高度,放两根6个钢筋就可以。

    2013-12-17 09:48:40 

  • 这种就更需要有过梁了,有时设计会有要求梁在门窗洞口位置适当的降低。

    2013-12-17 09:52:24 

  • 洞口顶标高到梁底的距离很小时,正确的做法是:把框梁在窗位置延伸至洞口顶标高,加2根结构说明的窗过梁底筋,把过梁箍筋做成U形。与框梁一齐施工。这样的钢筋在梁定义时(其它钢筋)中输入。正常的过梁布置请查看结构总说明。