• GGJ次梁加筋设置问题

    如图第五条 但是图纸中有几个地方标注的次梁加箍筋的间距是100 这个在GGJ里要怎么设置?是不是我们只算钢筋量就没有必要设置间距?

    次梁加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在原位标注中输入

    2013-12-17 15:58:36 

  • 次梁

    在计算设置中输入次梁加筋的数量即可,看截图。

    软件 不能正确识别的 在 梁的原位标注中手动输入。

    2013-12-17 14:03:00 

  • 你好:

        主次梁相交处加筋的话,算量来说事不影响算量的,因为在软件中加筋的设置是直接输入的加筋数量的,不用输入间距,所以算量时不影响的,只是在施工的时候要按照图纸标示施工,希望对你有帮助

    答疑解惑

     

    2013-12-17 14:05:02 

  • 没错,需要量就行了,软件中也没有设置间距的,施工中会根据图纸,把间距考虑进去的。

    2013-12-17 14:50:51 

  • 次梁加筋在软件中有三种处理方法:

    ①自动生成吊筋--选择布置位置,输入次梁加筋信息--整楼生成打对勾--确定--勾选需要生成的楼层确定(如果不是整楼生成,整楼生成不打对勾,确定--框选需要生成的梁右键)。

    ②工程设置--计算设置--框架梁--在“次梁两侧共增加箍筋数量”中输入两侧共增加的数量或者级别+直径(肢数),肢数为空默认与箍筋肢数相同。

    ③梁平法表格--次梁加筋处直接输入。

    2013-12-17 15:06:30 