• 转换层异形柱的钢筋如何处理??求高手

    柱子中间的哪些纵向钢筋不知道该如何处理

    异形柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你把中间用定位的方法就好了,中间与两端隔开就好布置纵筋与箍筋,信息太小,看不清楚,告诉你用以下方法,你自己肯定会,我只能上传一个图片 不懂的话你就再追问

    异形

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-07-31 17:15:27 

  • 那是剪力墙,要定义墙构件布置钢筋。

    2013-07-31 16:39:31 

  • 按设计的要求,采用异形暗柱进行定义;属性中将截面编辑选为“是”,在编辑截面窗口分别按设计编辑纵筋和箍筋。 中部的纵筋采用对齐钢筋的功能进行布置 好的,祝你成功!

    2013-07-31 16:53:22 

  • 用异形暗柱进行定义,属性中将“截面编辑”选为“是”,在编辑截面窗口分别按设计编辑纵筋和箍筋。

    2013-07-31 17:42:01 