• 关于桩承台以及承台梁的钢筋计算问题

    1.刚看网络教学视频的时候,突然看到视频中讲解箍筋的算法的时候是用的中心线长度计算,但是在广联达软件中用的是外皮长度来计算的!请问广联达关于箍筋的计算是否不完美?但由于量相差不大常常忽略了这点? 2.进入正题,广联达的软件默认桩承台的第一根钢筋距承台边的距离是50,但是一些参考资料上讲述的是参照独立基础的钢筋构造,也是就S/2和75的最大值,请问哪种才是正确的? 3.在广联达软件中,我绘制了一个承台梁(600*550,方桩边长<800mm),请问在箍筋计算的时候,软件的计算结果为(600-40*2)*2+(490-2*40)*2+11.9d*2,请问软件的计算是不是有错?我理解11g101-3应该计算为:(600-40*2)*2+(550-50-40)*2+11.9d*2!而且软件对承台梁箍筋的算法也完全无法理解!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按外皮和中心线计算一直存在争议

    2013-12-18 09:37:54 

  • 你无法理解,只能说明你修为不够;预算按外皮线计算箍筋长度,这个是规范,是要求, 是基础知识。

    50;S/2和75的最大值,这两个说法都有道理,后者是11G101-3上的说法,前者很多位置也出现过,至于用那种,那得看图纸要求,设计要求采用哪本图集, 后面人为修改;

    箍筋的计算这种初级问题我也没有研究过,不过我先既然是上市公司,这种基本问题还是经得起推敲的,祝你好运~

    2013-12-18 09:13:58 