tiantian 2013-12-18 16:10:49 | 湖北省 安装 | 2187查看 4回答
请问:住宅首层室内给水管埋地标高问题
住宅首层室内给水管埋地标高为H-1.3,首层地面标高+0.000,室外标高-0.3,那么水管埋地是0-1.3,还是-0.3-1.3啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,一般图纸标注为-1.3米,是指从室内地坪以下计算的,对于你现在的地理环境,应考虑冻土层,条件允许的前提下从室外向下-1.3米会更好
2013-12-18 16:25:08
-
你好:应该是室外地坪标高下-1.3米
2013-12-18 16:14:47
-
首先要明确,在每个楼层标注H-****或H+****,这个H都是指本层地面的标高,只要清楚这个,就很容易确认你的问题了,所以应该是0-1.3,而且指管中心的标高。
2013-12-18 16:20:04
-
住宅首层室内给水管埋地标高为H-1.3,首层地面标高+0.000,室外标高-0.3,水管埋地室内是0-1.3=-1.3m,室外是0.3-1.3=-1m。
2013-12-18 16:22:29