• 市政道路电力工程量计算规则

    市政道路工程。电力部分如何算管线、电缆长度啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    市政道路电力工程量计算规则:规则和电气安装工程册的一样。电缆长度、套管按延长米计算,

    1. 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的

    2.5%计算。 

    2.电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m。

    3.电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留(附加)长度为规范规定最小值

    1.5m

    4.变电所进出线的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m。

    5.电力电缆终端头的预留(附加)长度为检修余量最小值1.5m。

    6.电缆中间接头盒的预留(附加)长度为检修余量最小值两端各留2.0m。

    7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留(附加)长度按盘面尺寸的

    高+宽计算。

    8.高压开关柜及低压配电盘、箱的预留(附加)长度为盘下进出线2.0m。

    9.电动机的预留(附加)长度从电机接线盒起算的0.5m计算。

    10.厂用变压器的预留(附加)长度从地坪起算的3.0m。

    11.电缆绕过梁柱等增加长度的预留(附加)长度按被绕物的断面实际增

    加长度计算。

    12.电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度为规范规定最小值

    每处0.5m计算。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应

    计入电缆长度工程量之内。

    2013-12-18 17:28:06 