逆风 2013-12-18 19:51:28 | 河南省 安装 | 422查看 2回答
请问 楼板面高差不同时,电线管可以直接拉过去吗
请问 楼板面高差不同时,电线管可以直接拉过去吗?如电线管遇到卫生间、厨房时是不是要绕开走? 还是有什么规范规定,高差大于多少时要绕着走呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有高差只要保证暗敷即可直接过去,无法保证暗敷的就得绕过去;需要躲避的比如:柱、井等。卫生间、厨房不需要多开。
2013-12-19 08:07:07
-
个人认为,只要是在混凝土保护层之内敷设管道的,高差不等也可以直接拉过去。如果管道露出保护层的话,肯定就得绕道而行
2013-12-19 00:10:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看