• 关于板面附加筋的问题

    如图一所示为板面附加筋,K14是表示C14@200,那2K14说明中解释是每两根拉通筋中间另加两根直径为14的钢筋如图二。那我在定义的时候怎么定义,是定义为2C14@200,还是C14@100

    板面附加筋

    拉通

    问题补充:就每个柱帽的位置有这样的附加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    那就是C14@100了。

    两根@ 200的就是@100

    2013-12-19 08:43:36 

  • 楼板的钢筋没有这种标注方法。2K14应该是设计标注错误。应该定义为 C14-200 .

    2013-12-19 08:41:19 

  • 长春预算□技术1资料 群:8858094

    2013-12-19 08:39:46 

  • 你可计算在5米范围内的拉通钢筋布置的根数及间距,可以看出拉能钢筋的间距为200,也就是在5米的范围内的拉通钢筋根数为5000除200等于25+1等于26根,26根为25个间距,每个间距2根,也就是在5米的范围内的附加钢筋为100根(100C14)或C14-50.

    2013-12-19 09:01:26 

  • 就是按C14@100用自定义位置布置上去即可

    2013-12-19 09:09:33 

  • 从图片上看还不清楚是否是连续的,如果是你所说的情况,建议钢筋按它设计要求布置的范围各按1/2的范围布置代替,及各布置的范围2500。虽然与设计要求的不吻合,但计算钢筋是没有问题的,钢筋的间距是66。

    2013-12-19 08:52:39 

  • 不同的工程,不同的设计要求,所以说您工程中有这样的柱帽的加筋,是一点也不奇怪,所以说建议您在单构件输入中输入这段钢筋。

    2013-12-19 14:24:23 

  • C14@100布置。

    2013-12-19 09:45:17 