• 基础后浇带与墙间变形缝有什么区别?布置时变形缝有没有钢筋?

    请问基础后浇带与墙间变形缝有什么区别?布置时变形缝有没有钢筋?筏板后浇带模板与条基后浇带模板套哪个定额?求指点。。。。。

    问题补充:墙间变形缝施工时需要模板吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    础后浇带与墙间变形缝是完全两个不同的概念。简单的讲,后浇带的地方不但有钢筋,并且钢筋还要加强加密,混凝土也是要浇筑的,不过不是与周边混凝土同期浇筑,所以是后浇,后浇带的混凝土标号一般也要比周边的要高一个标号。墙间伸缩缝,首先要搞清楚是那种性质的伸缩缝,是沉降缝还是温度缝?如果是沉降缝的话,在施工中,包括图纸设计中从基础就是断开的;如果是温度缝的,在基础以下,可以不断开,因为此部分受温度影响比较小(不过得经得设计单位同意),地上伸缩缝必须要断开的。至于墙间伸缩缝是否需要施工模板,这个根据自己的施工情况可以自己定,如果伸缩缝很小的话,完全可以用大米板(白板、聚苯板)塞在中间,如果很大的话根据现场以上材料不能满足的情况下,就要支模板了,所以是否支模根据现场,结合自己的施工经验可以自己定。

    2013-12-19 09:11:45 

  • 基础后浇带与墙间变形缝是两个完全不同的概念。基础后浇带不但有钢筋,并且钢筋还要加强加密,混凝土也是要浇筑的,与周边混凝土不是同期一起浇筑的,所以叫后浇带,后浇带的混凝土标号一般也要比周边的要高一个标号。墙间伸缩缝,首先要搞清楚是那种性质的伸缩缝,是沉降缝还是温度缝?如果是沉降缝的话,在施工中,包括图纸设计中从基础就是断开的;如果是温度缝的,在基础以下,可以不断开,因为此部分受温度影响比较小,地上伸缩缝必须要断开的。至于墙间伸缩缝是否需要施工模板,这个根据自己的施工情况可以自己定,一般情况用挤塑板或质量较好的聚苯板塞在中间即可。

    2013-12-19 09:23:34 

  • 同意老五的说法。

    2013-12-19 09:41:00 