• 土建套价的问题

    1.平面图混凝土空心砌块是200厚的墙,但砌块模数是190,那算工程量时,是按190还是200,套定额的话,我这么对吗?还是需要将人材机里面190*90*40的砌块换算成200*90*50调含量? 2、定额里面的砂浆M5水泥砂浆是指普通砂浆吗?如果是预制砂浆怎么调呢?普通砂浆和预拌砂浆是怎么换算的呢?需要把搅拌机删掉吗?

    预拌砂浆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工程量是要按190厚计算砌体工程量的,套定额如果是预拌砂浆可以在软件里直接换算的

    混凝土空心砌块

     

    2013-12-19 19:38:18 

  • 如果没有合适的定额子目,你这么执行没问题,砌块没有必要去调整了,将材料价格进行找差即可;如果贵地没有预拌砂浆定额,你只能按照预拌砂浆市场价与定额含量的普通砂浆找差价,定额消耗量与预拌砂浆消耗量不一样时按当地规定的消耗量与定额普通砂浆消耗量进行量调整,灰浆搅拌机的机械需要删除。你说的上述子目我们山东都有定额。

    2013-12-19 15:12:29 

  • 1.平面图混凝土空心砌块是200厚的墙,但砌块模数是190,那算工程量时,是按190还是200,套定额的话,我这么对吗?还是需要将人材机里面190*90*40的砌块换算成200*90*50调含量? 2、定额里面的砂浆M5水泥砂浆是指普通砂浆吗?如果是预制砂浆怎么调呢?普通砂浆和预拌砂浆是怎么换算的呢?需要把搅拌机删掉吗?

    1、算工程量时按实际厚度190来算,套定额你套的是对的,不用调整。2、定额里的砂浆M5水泥砂浆是指普通砂浆,如果是预拌砂浆,可以直接在人材机里把普通砂浆的材料及价格换成预拌砂浆的价格,也可以在材料调价中调整。

    2013-12-19 15:43:56 