光咣 2013-12-19 13:58:07 | 江西省 安装算量GQI | 897查看 2回答
AP连接AL的这两根线是系统图上标注的么?
1.AP连接AL的这两根线是系统图上标注的BV-5*10.0 PC32-FC/WC吗? 2.这两根线的长度是按平面图吧? 3.系统图上看,AL1配电箱里只有一个 KFB1-63C32/3 熔断器么? 谢谢各位老师
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.AP连接AL的这两根线是系统图上标注的BV-5*10.0 PC32-FC/WC吗? 2.这两根线的长度是按平面图吧? 3.系统图上看,AL1配电箱里只有一个 KFB1-63C32/3 熔断器么? 谢谢各位老师
回复:1、是,线型、线管敷设方式都不错,但是不是两个,而是一根5*10电源线;下边那一根是AP的进线,有下层引来;
2、长度根据平面图计算水平线及管,还有到配电箱的立管需要计算;
3、是的。
2013-12-19 14:17:05
-
截图看不见,远程看看处理比较好,电话4000166166.
2013-12-19 19:52:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看