• 筏板主筋、负筋的问题

    问题一、某区域内筏板加筋遇集水坑时,如设置锚固(集水坑节点正确,钢筋超出区域外节点错误)如不设置锚固(钢筋没有超出该区域,节点正确,集水坑处没有锚固节点错误)该如何设置 问题二、筏板负筋如何设置到板顶? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:筏板加筋遇到集水坑时,还是按水平长度来定义,画到筏板内软件会自动按规范要求布置,在集水坑里就会下弯到集水坑里,长度还是按水平长度考虑的(不是按满坑考虑),不要另外设置锚固。筏板负筋都是布置在筏板的底部的,我们是为了计算钢筋量,布置在板顶与板底计算的结果一样就可以了。如果一定要布到板顶,只能用筏板面筋来定义,布置时按自定义布筋范围来画出布置范围,计算时端部会多出锚固来。