• 电线及配管的计算

    电气设计说明中管径配合2~·3根穿PVC16,4~6根穿PVC20,系统图中照明BV-3*2.5-PVC20,我在实际计算回路中,我是有表示线根数的按表示的计算,没有表示的按系统图3根计算,除过单开2根线、双联开关3根线、三联开关4根线计算,这些线管都按系统图里面的PVC20计算,没有按设计说明里面的做,插座都是按系统图里面的线管和配线根数计算,不知道我这样做对不对
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,从现场施工实际出发,现在工地施工使用的最小的管基本上就是PVC20的了,PVC16的基本上不怎么用,除了等电位接线(单根)。

    所以,对于电气设计说明中管径配合2~·3根穿PVC16,4~6根穿PVC20的说法,只是设计要求的一种笼统说法,具体的要依据设计图纸系统图上的,BV-3*2.5就应该也现实确实使用PVC20较多。

    之所以这样,一是管径偏大便于穿线操作,二是穿管管径现场施工如果2-5根线都使用PVC20也便于管道的敷设;三则是PVC20和PVC16的单价差异并不大。

     

    设计说明有时候只是死板硬套来的,并不一定符合具体工程情况,而系统图及平面图都是结合具体工程而设计的,所以出现矛盾的时候,则更好的是依据系统图,当然,条件允许,最好咨询设计院明确一下,毕竟是他们工作失误。

    其实按照你自己的想法完全是正确的,现场施工,6根穿PVC20的基本上没有这样的设计了,5根穿PVC20都有困难了。

    2013-12-19 15:40:33 

  • 你好:按具体设计图纸系统图和平面标注确定。

    2013-12-19 15:16:57 

  • 可以这样计算的。

    (按说明2根线、3根线应该用PVC16管的)

    2013-12-19 15:17:23 

  • 你好:很明显图纸设计表达的有误,说明2~3根穿PVC16的管,而系统图中3*2.5用的PVC20的管两者矛盾,如果以系统图为准那4~6根的就得采用PVC25的管。你应该以系统图标注的为准。我们的知道塑料管与钢管的管径差一级,原钢管SC15规范规定是穿2.5mm2的导线2~3根,那PVC15的管穿2.5mm2的导线2~3根是非常错误的。插座穿线的情况不清楚不可讲。

    2013-12-19 15:39:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!