• 脚手架问题

    在主体结构支模板时,套了脚手架工程,那么是不是在砌筑时还需再套一次脚手架?那么装饰面的时候还要再套?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在主体结构支模板时,套了脚手架工程,那么是不是在砌筑时还需再套一次脚手架?那么装饰面的时候还要再套?

    这个你要看下你们省的脚手架那章的定额说明

    我省的,你看看:

    工程量计算规则:

    一、脚手架工程量计算一般规则:

    1.外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。如上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼,工程量按上层缩入的面积计算,但套用子目时,子目步距的高度按由设计室外地坪至塔楼顶面计算。裙楼的高度应按设计室外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用子目时按相应高度步距计算。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。同一建筑物檐口高度不同时,应按不同檐口高度分别计算。

    2.计算外脚手架时,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者,以山尖1/2高度计算。

    3.水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内,按外脚手架子目的70%计算,3.6m以上套用外脚手架子目。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,按外脚手架计算,墙厚大于40cm时,则按外脚手架子目乘以系数1.7计算。

    4.毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,按一面外脚手架计算。

    5.房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。

    6.室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

    7.天棚面单独刷(喷)涂时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。

    8.整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按其底板面积计算满堂基础脚手架工程量。

    二、其他脚手架工程量计算:

    1.悬空脚手架,按搭设水平投影面积以“m2”计算。

    2.挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。

    3.水平防护架,按实际铺板的水平投影,以“m2”计算。

    4.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度以“m2”计算。

    5.建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。

    6.依附斜道,区别不同高度以座计算。

    7.架空运输道脚手架,按搭设长度以延长米计算。

    8.烟囱脚手架,分不同内径、高度,以座计算。高度是指室外地坪至烟囱顶面的高度。

    9.砌筑筒仓脚手架,不分单筒或筒仓组合均按单筒外边线周长乘以室外地坪至顶面高度,以“m2”按外脚手架子目计算。

    10.电梯井字脚手架依据井底板面至顶板底高度,按单孔套相应子目以座计算。

    11.蓄水(油)池、大型设备基础高度超过1.2m时,脚手架按其外形周长乘以高度以“m2”套外脚手架子目计算。

    12.围墙脚手架,面积以设计室外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度,套相应步距的外脚手架子目乘以系数0.7计算。

    13.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不计算脚手架。

    三、 装饰装修脚手架

    1.满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、独立柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准.凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰装修,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。

    2.装饰装修外脚手架,按外墙的外边线长乘墙高以“m2”计算,不扣除门窗洞口的面积。同一建筑物各面墙的高度不同,且不在同一定额步距内时,应分别计算工程量。子目中所指的檐口高度5~45m以内,系指建筑物自设计室外地坪至外墙顶点或构筑物顶面的高度。

    3.利用主体外脚手架改变其步高作外墙面装饰架时,按每100m2外墙面垂直投影面积,增加改架工1.28工日;独立柱按柱周长增加3.6m乘柱高套用装饰装修外脚手架相应高度的子目。

    4.内墙面粉饰脚手架,均按内墙面垂直投影面积计算。不扣除门窗洞口的面积。

    5.安全过道按实际搭设的水平投影面积(架宽×架长)计算。

    6.封闭式安全笆按实际封闭的垂直投影面积计算。实际用封闭材料与子目不符时,不作调整。

    7.斜挑式安全笆按实际搭设的(长×宽)斜面面积计算。

    8.满挂安全网按实际满挂的垂直投影面积计算。

    9.吊栏脚手架以墙面垂直投影面积计算,高度以设计室外地坪面至外墙顶的高度计算,长度以墙的所需外围长度计算。

    10.铁管移动架按座计算。

     

     

     

    2013-12-19 16:39:55 

  • 1.模板,用于混凝土塑形,只套模板和支承定额,支模高度(室外设计地坪至板底或板面至板底之间的高度)是按3.6m编制的(模板里包含支撑)。超过3.6m的部分,执行相应的模板支撑高度3.6m以上每增1m的定额子目,不足1m时按1m计算。

    2.综合脚手架包括结构(含砌体)和外装修施工期的脚手架,不包括设备安装专用脚手架和安全文明施工费中的防护架和防护网。所以一般就只套综合脚手架!

    3.室内装修脚手架,层高>3.6m时,执行层高4.5m以内的内墙装修、吊顶装修、天棚装修脚手架定额子目;>4.5m时,超过部分执行4.5m以上每增1m的相应定额子目,不足1m时按1m计算。室内装修工程计取天棚装修脚手架后,不再计取内墙装修脚手架。

    4.外墙装修脚手架为整体更新改造项目使用,新建工程的外墙装修脚手架已包括在综合脚手架内,不得重复计算。

     此为北京规则,仅作参考。。。主要是多看清单和定额规范!

    2013-12-19 17:02:34 

  • 废话我就不多说了,直接说楼主能理解的哈

    支模板就不用脚手架哦支模板是混泥土才要,超过3.6要增加一个超高模板。砌筑是套脚手架,3.6以内要套里脚手架,以外要单排脚手架。外墙套脚手架直接到檐口的高度套。外脚手架是外墙装饰的。内墙3.6M以内不用装饰脚手架,以外要满堂脚手架哦。

    2013-12-19 16:37:44 

  • 同意三楼的回答。