wangpeifeng1984 2013-12-20 08:53:51 | 北京市 土建 | 5720查看 1回答
2012北京定额,垂直运输费问题
你好,想跟你探讨一下2012北京新定额中关于垂直运输费的问题,一般的工程都还好理解,就是碰上地下整体+地上联体+独栋的麻烦,你看我理解的对不? 工程概况:地下为综合体,建筑面积10000m2,框剪结构;地上有联合体1座,层数3层,建筑面积6000m2,首层建筑面积2000m2;联合体之上分为2栋独立的住宅楼层数均为15层(不含联合体层数在内),建筑面积均为37500m2(不含联合体)。 垂直运输我是这么计算的: 1、地下综合体,按整个计算,套定额时(按6层以下,首层面积10000m2) 2、地上联合体,按联合体的整体计算,套定额时(按6层以下,首层面积6000m2) 3、联合体之上的独栋,分别按独栋超过联合体的面积计算,套定额时(按包含联合体的总层数计算,即层数为15+3=18层;因为联合体首层建筑面积大于独栋首层面积,所以面积按联合体首层建筑面积计算,即6000m2) 我的疑惑就是,套联合体时:它的层数,符合定额中檐高不同时,按最高的檐高计算的规则吗,如果符合,那联合体的层数就是18层了。 套独栋住宅时:定额明确说了总层数包含联合体的层数,那首层面积符合定额说的,地上最大单层建筑面积大于首层面积时,按最大单层建筑面积计算这一规则吗?如果符合,就是按联合体的面积去套独栋住宅的定额了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同檐高应垂直分割再按用途、结构类型分别计算建筑面积套各自相应定额。
2013-12-21 23:56:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看