qi189878 2013-12-20 15:54:14 | 安徽省 市政 | 1211查看 2回答
市政管道垫层问题
请问 套市政管道平接(企口)式管道基础(180度) 管径(1200毫米以内) 但是 定额的含量比实际的用量小 怎么决算 另外 就是 砼管接口处的 钢筋砼包管套什么定额合适 需要做闭水试验吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
同意上面的说法,补充两点,1、应该有两种接口,除上面钢丝网水泥砂浆接口外,还有柔性接口(变形缝),单独套用柔性接口,数量及做法详见图纸说明,图集。
2、一般的施工只有污水管线做闭水,除设计说明外。
2013-12-21 07:47:34
-
定额的含量比实际的用量小你估计把垫层也算进去了吧,基础和垫层应该分开套,垫层应该套垫层
接口应该套个钢丝网水泥砂浆接口,管道必须要做闭水实验
2013-12-20 16:04:56