真的好想你 2013-12-21 09:48:56 | 吉林省 土建 | 19159查看 1回答
梁板柱模板超高计算规则
例如柱高8米,700*700,如何计算超高模板量,3.6米以下工程量、3.6米以上超高工程量是否分开套相应定额?层高8米,梁板模板量1000㎡,又如何计算超高费,怎么套相应定额?吉林地区,望各位大侠详细解答,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇钢筋混凝土模板子目,层高是按3.6m考虑的 (包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墙、柱合并套用墙柱超高子目。梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。所以梁、板只要在3.6米以上就应全部计算超高费只要板底标高超过3.6米,与板相连的梁的工程量与板的工程量就应全部计算超高支模增加费,否则就不能计算超高支模增加费
2013-12-21 09:58:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看