• 100高分悬赏啊~求助大侠帮我看看这个防雷接地工程怎么算啊

    ①用金属屋面做接闪器,那我工程量是不是算外围屋面周长,套制作安装定额,主材费就不用算了因为他是利用的金属屋面②用钢柱做引下线,引下线长度怎么算?这是单层厂房直接层高乘以引下线标志个数吗?另外断接卡子怎么算个数啊!!③基础圈梁做接地环网,室外1m用镀锌扁钢设环形接地体,接地体与接地环网相连。这是自然接地还是人工接地啊,到底哪个是接地极啊,接地极我是要把这个圈梁接地环网长度和外围环形接地体长度加起来为接地极长度吗? ④还是说就只是基础圈梁为接地极,而这个外围环形接地体是把引下线连起来的一圈钢筋应该算作是接地母线? 如果不是的话这个工程有接地母线吗!⑤这个工程接地极的工程量和接地母线工程量怎么算啊 图3中那个工字形的是什么啊 55 求解啊大侠们,详细跟小弟说一下吧 ,回答详细再提高悬赏50、、希望好心人耐心讲解啊

    基础圈梁

    主材费

    答疑解惑

    问题补充:小弟分本来就不多,我这是诚心求解啊、、

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ①用金属屋面做接闪器,工程量不能按外围屋面周长计算、不能套制作安装定额,因为是利用的金属屋面没有施工项目,但你还需要参照你的图纸,在女儿墙部位是否还有镀锌圆钢接闪器之类,那个应按实计算

    钢柱做引下线,引下线长度按钢柱高度计算工程量。在屋面会有一段用镀锌扁钢之类连接金属屋面接闪器的,这个扁钢也应该按实计算,

    断接卡子截图没有看出有无施工要求,暂时不能判断,按道理应该也有

    基础圈梁做接地环网,这个是自然接地体,必须计算圈梁接地环网长度

    室外1m用镀锌扁钢设环形接地体,这不是自然接地,是人工接地。

    这个外围环形接地体是镀锌扁钢做的,为满足接地电阻的需要,测试电阻如不符合要求,会在这一米的位置为补打角钢人工接地极,来满足要求。基础圈梁是执行均压环利用圈梁钢筋定额,这个外围接地体执行接地母线定额

    这个工程接地极的工程量,就是按图示把基础圈梁四周算一遍

    接地母线工程量按图示尺寸,把建筑外围1米的四周算一遍、另外在室内钢柱与钢柱之间应该也是用镀锌扁钢相连的,你也应该按设计要求算一遍,具体以你的施工图为准,镀锌扁钢还需要乘以1.039的系数

    图3中那个工字形的就是钢柱

    2013-12-22 08:16:53 

  • ①用金属屋面做接闪器,工程量不能按外围屋面周长计算、不能套制作安装定额,因为是利用的金属屋面没有施工项目。②用钢柱做引下线,引下线长度可以按钢柱长度计算工程量。断接卡没有施工所以不能计算工程量③基础圈梁做接地环网,室外1m用镀锌扁钢设环形接地体,接地体与接地环网相连。这不是自然接地,是人工接地。镀锌扁钢是接地体。④不是基础圈梁为接地极,这个工程接地母线就是镀锌扁钢⑤接地母线工程量按建筑物外扩1m的周长计算。 图3中那个工字形的是钢柱截面。

    2013-12-22 07:42:14 

  • 楼上所答很对。   补充一点:个人认为  本工程还应有接地测试点和室外接地母线所连接的角钢接地极。

    2013-12-22 08:18:52 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看