• 电缆终端头

    在重庆08定额中,CB0990户外电缆终端头的工料机里面怎么含的是户内电缆终端头?电缆终端头和铜接线端子(按实际规格)有什么联系呢?按实际规格具体是什么规格呢?怎么知道电缆终端头是热缩、冷缩、浇注、干包式呢?谢谢!电缆终端头和中间头是怎么计算呢?谢谢!~

    接线端子

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、在重庆08定额中,CB0990户外电缆终端头的工料机里面怎么含的是户内电缆终端头?应该是户外电缆头的主材采用了热缩电缆终端头,热缩式可以分为室内和室外,只是价格稍有区别,其实热缩式电缆头只是一个热缩套管成品(区别于干包),热缩或干包完电缆后,要对电缆芯进行焊压铜接线端子。

    2、按实际规格具体是什么规格呢?是指按电缆中各个铜芯或铝芯的截面积来确定焊压铜端子的截面。比如YJV-4*120+70,要有4个120mm2的铜接线端子,1个70mm2的铜接线端子。

    3、一般按设计要求电缆终端头是热缩、冷缩、浇注、干包式。

    4、电缆终端头和中间头是怎么计算呢?一根电缆要计算2个电缆终端头。中间接头一般是设计规范要求,电缆超过一定的长度要设中间接头。

    2013-12-22 10:44:43 

  • 电缆终端头和铜接线端子的区别是电缆终端头是做绝缘的,而铜接线端子是铜线的连接端头,通常说的铜线鼻子;电缆终端头是热缩、冷缩、浇注、干包式在说明里有,可以到现场了解相关情况;电缆终端头一般是头尾各一个,共两个;电缆中间头是是电缆长度较长,需要几根相同规格电缆连起来的连接头,电缆中间头也主要是绝缘。

    2013-12-22 10:51:03 