• 为什么7-B1在图形软件中不能换算成热熔的?

    各位老师,请问一,最薄30厚珍珠岩找百分之二坡,这个工程量我每次都是用屋面面积乘以0.03,这个算合适吗?二,为什么7-B1在图形软件中不能换算成热熔的?是不是现在卷材防水施工都有热熔的?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,最薄30厚珍珠岩找百分之二坡,这个工程量我每次都是用屋面面积乘以0.03,这样计算是不合适的,应该再加上按最长坡长乘以0.02除以2就正确了(主要看屋顶平面图,如图应该加上4.95*0.02/2=0.0495);

    二,为什么7-B1在图形软件中不能换算成热熔的?是不是现在卷材防水施工都有热熔的

    现在施工基本上都是热熔粘贴,在图形软件中不能换算成热熔,导入计价软件后再换算换算方法如图。