• 独基与抗水板间有高差,柱箍筋在高差处布置方法

    独基与抗水板间有高差,柱箍筋在高差处布置方法(红圈部位是布柱箍筋,还是按要求连同下部基础内柱箍筋布3跟),参考图集是什么,

    独基

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    抗水板顶面不是柱子的底部锚固地位,柱子真正的锚固部位是下面的独立基础,还有柱子内的箍筋不是完全为了抗剪切而设置的,箍筋是为了增加对竖直钢筋的定位和对混凝土受压的约束。这里柱子的起点应该在独立基础顶面,独立基础下降只是因为土的fak满足不了上部受力的要求,所以柱子箍筋应该按照正常要求布置,而且起点是独立基础顶面。

    2013-07-29 17:43:31 

  • 这种情况也是视为在基础中布置箍筋2根。

    2013-07-27 09:11:30 

  • 按要求连同下部基础内柱箍筋布筋。

    2013-07-27 09:16:22 

  • 你好! 只要在基础范围内,柱箍筋都按基础内的要求布置,但不一定就是3根,如果基础超深的话,要满足间距不超过500,且不少于2根的要求。

    下部

    2013-07-27 09:25:57 

  • 你看一下图纸有没有具体规定参考图集的版本,如果没有的话,参考图集11G101-359页,按要求连同下部基础内柱箍筋布3根吧(这个根据基础深度定义)

    2013-07-27 09:40:32 

  • 可以咨询在线专家

    2013-07-27 09:02:47 

  • 按照结构受力要求,你所说的部位不存在剪力问题,因此布置工具箍筋而已,最多3根就行。

    2013-07-27 09:22:39 