10****@qq.com 2013-07-27 08:49:20 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 831查看 7回答
独基与抗水板间有高差,柱箍筋在高差处布置方法
独基与抗水板间有高差,柱箍筋在高差处布置方法(红圈部位是布柱箍筋,还是按要求连同下部基础内柱箍筋布3跟),参考图集是什么,
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗水板顶面不是柱子的底部锚固地位,柱子真正的锚固部位是下面的独立基础,还有柱子内的箍筋不是完全为了抗剪切而设置的,箍筋是为了增加对竖直钢筋的定位和对混凝土受压的约束。这里柱子的起点应该在独立基础顶面,独立基础下降只是因为土的fak满足不了上部受力的要求,所以柱子箍筋应该按照正常要求布置,而且起点是独立基础顶面。
2013-07-29 17:43:31
-
这种情况也是视为在基础中布置箍筋2根。
2013-07-27 09:11:30
-
按要求连同下部基础内柱箍筋布筋。
2013-07-27 09:16:22
-
你好! 只要在基础范围内,柱箍筋都按基础内的要求布置,但不一定就是3根,如果基础超深的话,要满足间距不超过500,且不少于2根的要求。
2013-07-27 09:25:57
-
你看一下图纸有没有具体规定参考图集的版本,如果没有的话,参考图集11G101-359页,按要求连同下部基础内柱箍筋布3根吧(这个根据基础深度定义)
2013-07-27 09:40:32
-
可以咨询在线专家
2013-07-27 09:02:47
-
按照结构受力要求,你所说的部位不存在剪力问题,因此布置工具箍筋而已,最多3根就行。
2013-07-27 09:22:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看