ec残风晓月 2013-12-23 11:18:07 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2444查看 3回答
梁箍筋原位标注
在同一跨梁中,箍筋箍筋集中标注为A8@100(2).原位标注箍筋分3段 如图所示 依次为A10@100/150(2),集中标注,A10@100/150(2)。请问这一跨梁的箍筋在钢筋软件里面是怎么进行原位标注的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以用:10-100(2)[2000];A8-200(2)[3000];A12-100(2)[1800]的方法输入,中括号内的数据就是它的箍筋布置距离。
“昨天试过了的、加密 非加密一分开 总共有7个小段、搞不定”软件是不能超出4个连接符号,这样可能就要变通处理一下了,如设计要求同一种规格,那么就合并在同一个长度输入。否则就只能是要编辑钢筋中调整了。
2013-12-23 11:22:56
-
在计算设置中选择。如果有不能自动识别的,在梁的原位标注中手动输入。看截图。
对不起,理解错误。软不能设置,必须在 汇总计算 后 调整箍筋数量,锁定构件。
2013-12-23 11:19:18
-
可以这样输入的,有5段长度需要计算
2013-12-23 14:44:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看