凡尘 2013-12-23 11:25:21 | 广东省 安装 | 1602查看 5回答
10.平面内所有火灾自动报警线路,消防联动线,控制线及电话线路穿镀锌钢管,暗敷在楼板或墙内。
图纸没有导线连接符号,只有设计说明中这句话。 请问这个楼板应该楼层中的底板还是顶板?因为厂房楼高6m.顶板和底板敷设垂直段相差大。谢谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
遵循就近原则就可以了
厂房屋面大部分都是钢结构的,在不考虑吊顶的情况下,这样会有很多明配管
根据消防设备的安装高度,像手报、消火栓按钮、消防电话这些走地比走顶好
烟感、温感、广播这些走顶
2013-12-23 12:31:49
-
一般火灾自动报警线路,消防联动线,控制线是沿顶板敷设,消防电话和消防按钮控制线是沿底板敷设
2013-12-23 11:34:21
-
这个你要看个部件的安装位置是否有提示,电气一般是就近敷设,但是像广播,一般都是吸顶安装,就要顶板安装的,一般电源线信号线都要顶板走的。
2013-12-23 11:39:11
-
你看的这个图是系统图,还有一个平面图,管线数量按平面图时实际长度进行测量进入预算。
2013-12-23 12:41:53
-
j具体敷设方式需要根据设备的安装确定,烟感探头等一般在顶板敷设,电话、消火栓按钮等一般按地面敷设,一个原则按最近距离考虑
2013-12-23 19:35:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看