苏黎世 2013-12-23 17:24:47 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 851查看 6回答
关于墙身防潮层
图纸上有说室内地面下60mm处做60厚C20钢筋砼,配钢筋做水平防潮层。我发现水平防潮层的位置是基础梁,那么还需要做防潮层吗?如果要做,在软件中怎么体现出来,在钢筋算量中如何定义绘制,希望各位指点一下!谢谢了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你上传的图片应该是建筑总说明的内容,如果平防潮层的位置结构设计有基础梁,说明建筑设计人员没有与结构设计人员沟通,项目技术负责人也没有对设计进行认真审核,所以出现了同一标高处有两种钢筋混凝土构件的错误,这种情况,60厚C20钢筋砼水平防潮层就不需要施工了。也可以咨询设计人员或甲方,按他的答复计算。
2013-12-24 06:34:48
-
防潮层 按照 圈梁 定义构件。在定义构件中 正确设置 标高。
2013-12-23 17:28:00
-
如果这个位置是有基础梁,那么应该就是设计说明重复了。这类内容也时常会看到设计的重复,我估计有的说明或许是在其它设计中复制过来,又没有对不合适的内容删除或修改。
2013-12-23 17:29:20
-
你好:在基础梁上部做即可
2013-12-23 18:00:54
-
应该要做要嘛影响基础钢筋按照基础粱定义绘制即可。
2013-12-23 18:34:52
-
图纸上有说室内地面下60mm处做60厚C20钢筋砼,配钢筋做水平防潮层。我发现水平防潮层的位置是基础梁,那么还需要做防潮层吗?如果要做,在软件中怎么体现出来,在钢筋算量中如何定义绘制,希望各位指点一下!谢谢了
回复:指的是室内的地面,按地面的装饰做就行
2013-12-24 10:10:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看