• 关于墙身防潮层

    图纸上有说室内地面下60mm处做60厚C20钢筋砼,配钢筋做水平防潮层。我发现水平防潮层的位置是基础梁,那么还需要做防潮层吗?如果要做,在软件中怎么体现出来,在钢筋算量中如何定义绘制,希望各位指点一下!谢谢了

    墙身

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你上传的图片应该是建筑总说明的内容,如果平防潮层的位置结构设计有基础梁,说明建筑设计人员没有与结构设计人员沟通,项目技术负责人也没有对设计进行认真审核,所以出现了同一标高处有两种钢筋混凝土构件的错误,这种情况,60厚C20钢筋砼水平防潮层就不需要施工了。也可以咨询设计人员或甲方,按他的答复计算。

    2013-12-24 06:34:48 

  • 防潮层 按照 圈梁 定义构件。在定义构件中 正确设置 标高。

    砼

    2013-12-23 17:28:00 

  • 如果这个位置是有基础梁,那么应该就是设计说明重复了。这类内容也时常会看到设计的重复,我估计有的说明或许是在其它设计中复制过来,又没有对不合适的内容删除或修改。

    2013-12-23 17:29:20 

  • 你好:在基础梁上部做即可

    2013-12-23 18:00:54 

  • 应该要做要嘛影响基础钢筋按照基础粱定义绘制即可。

    2013-12-23 18:34:52 

  • 图纸上有说室内地面下60mm处做60厚C20钢筋砼,配钢筋做水平防潮层。我发现水平防潮层的位置是基础梁,那么还需要做防潮层吗?如果要做,在软件中怎么体现出来,在钢筋算量中如何定义绘制,希望各位指点一下!谢谢了

    回复:指的是室内的地面,按地面的装饰做就行

    2013-12-24 10:10:07 