• 关于配管穿线时所用的 镀锌铁丝 φ2.8~φ2.2 问题。

    图一:我们这边用斯维尔计价软件,和被人对数时,人家说工料机中:镀锌铁丝 φ2.8~φ2.2 0.007kg/m ,这个量很小,是安装中管、线同时安装时,铁丝用量是重复使用的。如果只是预埋管,配线其它专业安装,那么这个穿引线的镀锌铁丝 就必须要与配管一样长。也就是一米管要用一米镀锌铁丝 。 请问它的说法对不对,当只预埋管时,实际施工是不是这样?要不要修改材料含量。 图2:我这里配线中工料机中也有镀锌铁丝 φ2.8~φ2.2 ,不知道是不是一样。谢谢。

    斯维尔计价软件

    配管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有人说铺设电线管工料机中:镀锌铁丝 φ2.8~φ2.2 0.007kg/m ,这个量很小,是安装中管、线同时安装时,铁丝用量是重复使用的。如果只是预埋管,配线其它专业安装,那么这个穿引线的镀锌铁丝 就必须要与配管一样长。也就是一米管要用一米镀锌铁丝 。它的说法不对,预埋线管定额子目中的镀锌铁丝是临时绑扎线管使用的材料,不是穿线施工的拉线。穿线施工使用镀锌铁丝根本不行,镀锌铁丝的强度不足以将电线拉过穿线管。穿线使用的是钢丝,钢丝的材料费包括在管内穿线相应定额子目内。

    2013-12-23 21:20:33 

  • 定额对人材机含量的数量,它是综合考虑的,没有换算条件时,无论是怎样的情况都是不能调整的。

    2013-12-23 17:53:49 

  • 你好:定额中包括了穿线铁丝,不用单独计算,含定额执行即可。

    2013-12-23 18:03:18 

  • 应该按照人材料机械是综合考虑无论多少没有调整。

    2013-12-23 18:08:50 

  • 配管定额中包含了铁丝的用量,不需要单独考虑

    2013-12-23 19:29:30 

  • 定额综合考虑,管线敷设就要穿钢丝,不管是否重复利用,都不得调整。

    2013-12-23 19:31:11 