• 钢筋算量基础层柱筋布置在承台上怎么计算直筋为负的呢?怎么解决

    大神求解!!!

    直筋

    基础层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-12-24 11:04:34 

  • 计算结果小于 0 ,是 柱的 标高属性值不对,认真检查 修改 正确之后在计算。

    2013-12-24 11:00:06 

  • 1146之前的版本原因分析:

    1、上下层柱子变直径。

    2、和柱子相交的梁高比较高 。

    3、板或者梁在柱子中间位置和柱子相交,将柱高压低。

    4、跨层图元的影响。

    方案一:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“抗震柱纵筋露出长度”为0(03G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时选择底层柱,如果是中间楼层选择非底层柱;11G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时修改嵌固部位,如果是中间楼层选择非嵌固部位)。

    方案二:检查柱子高度是否过矮或梁高是否过于高,导致柱子直筋长度减成负值。

    方案三:2、3、4、删除和柱相交的梁--【汇总计算】--锁定柱。

    1146版本优化了柱计算,柱按照实际位置计算,上述问题便没有了。

    特例:基础层较矮,基础层柱上层无柱时,按照【设置插筋】计算,会有上述提示,调整为【纵筋锚固】计算就正确了。

    2013-12-24 10:58:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题