• 超平法钢筋算量

    承台、基础梁与地下室底板设计45度斜坡,斜坡的钢筋不知道怎么处理? 1、三桩承台直接用承台定义,设置斜坡钢筋后,没有与筏板相交的地方应该没有斜坡,调整承台边坡成90度后,承台底筋就会同时弯起锚入底板。造成钢筋增加。 2、用柱敦和集水坑代替承台绘制,发现如果矩形承台底筋和放坡的钢筋一样,可以处理,但是不是矩形承台或底筋和斜坡钢筋不一样就不行了(基本上的图纸都是承台底筋比斜坡钢筋粗),因为柱敦和集水坑的斜坡钢筋都是由底筋直接弯起锚入底板。 3、三桩台与底板相交的斜坡,垂直与三桩台的边,这个斜坡钢筋怎么处理? 有人说用筏板定义绘制,画图形简单,我不知道在哪里设置斜坡钢筋, 还有承台梁与底板相交都是斜坡,钢筋怎么处理,脑袋都大了。 请大师们详细指点!

    承台梁

    桩

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以用自定义承台定义和布置。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    承台梁


     

    哥,图纸设计的只有与底板交接的地方才有斜面钢筋,底板外承台是没有斜面钢筋。还有我图上承台底筋和斜面钢筋不一样!图上只是个示意,不是底筋全部弯起!

    桩

     
    谢谢大哥的耐心讲解,我也问过设计院,这个图只是个示意,承台底筋配的16,18双向@100,向上只弯起10d,斜面配的是14-150,(这里发不了图,看到图就清楚了)【按下图定义】