• 山东定额,与外墙相连的混凝土柱的脚手架需要单独计算吗

    在之前计算过程中,计算了外墙脚手架,与外墙相连的柱,梁等都没有再单独计算脚手架。但是看计算规则, 在《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)、山东省建筑工程补充定额价目表、山东省建筑工程计价依据综合解释》{鲁建标字【2008】32号文件办颁发}一本书中的第48页第1、2行有关规定:已按照相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇注和墙体砌筑脚手架。这里并没有说框架柱不单独计算。同时,在<<山东省建筑工程消耗量定额》》综合解释,第20页第4条:各种现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱等,均需单独计算脚手架。综上是不是与外墙相连的框架柱应该单独计算脚手架呢?如果不计,麻烦老师给出明确的依据,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 外墙脚手架的长度,按外墙外边线长度计算,不扣除砌筑柱、砼柱、构造柱等所占长度,凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算。即按突出墙面尺寸的2倍乘以垛数,并于外墙长度内计算。所以扶墙可以参照此条计算。

    2013-12-24 14:24:29 

  •  

    计算规则

    一、脚手架工程计算一船规则

    1.建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。采用竹制脚手架时,按双排计算。

    2.建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以上的,按单排脚手架计算。

    3.石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算。

    4.计算内、外脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。

    5.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

    6.围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以上的,按单排脚手架计算。

    7.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。

    8.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。

    9.砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。

    10.贮水()池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。

    11.整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其地板面积计算满堂脚手架。

    12.满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.65.2m时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。以算式表示如下:满堂脚手架增加层=室内净高度-5.2m/1.2(m)

    13.挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。

    14.悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。

    15.高度超过3.6m墙面装饰(指《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》上册第十章装饰内容)不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚手架乘以0.3计算。

    二、砌筑脚手架工程量计算

    1.外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。

    2.里脚手架按墙面垂直投影面积计算。

    3.独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应的外脚手架定额。

    三、现浇钢筋混凝土脚手架工程量计算

    1.现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。

    2.现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。

    四、其他脚手架工程量计算

    1.水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。

    2.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭长度,以平方米计算。

    3.架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。

    4.烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。

    5.电梯井脚手架,按单孔以座计算。

    6.斜道,区别不同高度以座计算。

    7.砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。

    8.贮水()池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。

    9.大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。

    10.建筑工程的垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。

    11.屋面防护栏杆按图示屋面檐口边缘以延长米计算,楼层临边防护杆按图示临边长度以延长米计算。

    12.楼梯防护栏杆按图示以水平投影长度计算。

    13.洞口垂直防护栏杆按图示洞口延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长×宽以平方米计算。

    14.吊篮脚手架以墙面垂直投影面积计算,高度应以设计室外地坪至檐口的高度计算,长度应以墙的外周长度计算。

    五、安全网工程量计算

    1.立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。

    2.挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。

    2013-12-24 14:19:24 

  • 山东省定额站关于脚手架疑问解答第8条规定:8、框架柱的脚手架如何计算?
    答:现浇钢筋混凝土框架内柱按独立柱的规定计算脚手架。建筑物周边的框架边柱不计 算脚手架。

    2015-10-17 22:08:20 