• 请问暗柱导入图形算量软件之后是不是会增加工程量?是的话,会增加哪一部分的工程量?

    请问暗柱导入图形算量软件之后是不是会增加工程量?是的话,会增加哪一部分的工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不会增加工程量,导入图形后暗柱在柱的构件列表里,把量提出来并入墙工程量里套定额

    2013-12-24 16:35:22 

  • 您好:暗柱是剪力墙的加强带,属于剪力墙的一部分,在钢筋软件中会有剪力墙和暗柱的。而在图形软件中的混凝土墙就是剪力墙,如果把暗柱导入图形软件中的话,那么暗柱就会变成混凝土柱的,就会增加混凝土的工程量的。

    2013-12-25 10:53:32 

  • 暗柱导入图形算量软件之后不会增加工程量的,但每个暗柱都需要套剪力墙相关的相关的定额子目,选择相应的工程量表达式及增加汇总计算的时间的。

    因暗柱、暗梁属于剪力墙的加强构造,属于剪力墙的一部分,套剪力墙相关的定额子目,属于最好不要导入暗柱、暗梁,这样汇总计算时就少了一定的构件,减少了各种构件间的扣减计算,节省算量时间。

    2013-12-24 16:48:12 

  • 暗柱是属于剪力墙的垂直加强部分,在图形里面的暗柱的混泥土是以剪力墙表现形式出现的,在钢筋里面剪力墙覆盖暗柱绘制,可以不用导入图形。

    2013-12-24 17:08:44 