• 图中上面的模块和下面的声光报警器的数量是一一对应吗?

    (1)图中上面的模块和下面的声光报警器的数量是一一对应吗?是一个模块对应多个声光报警器还是有几个声光报警器就有几个模块?(2)模块若在设备附近安装,一个模块控制一个设备时,有几个接线盒?(3)模块若在设备附近安装,一个模块控制多个设备时,有几个接线盒?

    接线盒

    问题补充:若一个模块控制一个声光报警器,则声光报警器和模块共用一个接线盒?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、图纸显示3个声光报警共用一个模块。6个广播共用一个模块。

    2、如果一个模块控制一个设备时就有一个接线盒,但是一般的情况是将模块安装在控制设备的控制箱内,这种情况不需要接线盒。

    3、一个模块控制一个设备。

    2013-12-25 08:16:13 

  •         你好,支持(宁)的意见。

    2013-12-25 09:45:33 

  • 支持宁的1、2二点意见。

    2013-12-25 12:30:17 

  • 模块的数量可以在平面图中数出来,应该以平面图结合系统图来算量

    2013-12-25 14:09:50 

  • 你好:1.一个模块一个

            2.一个接线盒

           3.一个接线盒

    2013-12-24 21:20:38 

  • 1、一个声光报警器一个模块;系统图示意该层有三个声光报警器三个模块;

    2、模块和报警器分别设接线盒;

    3、模块和报警器分别设接线盒;

    2013-12-25 08:07:25 

  • 支持宁意见1、2点

    2013-12-25 15:06:16 

  • 1、应该一一对照,一个模块一个;2、1个模块1个接线盒按照图示为声光为3个使用1个模块;3、1个模块控制1个接线盒。

    2013-12-25 18:25:56 

  • 1、图中上面的模块和下面的声光报警器的数量是一一对应吗?这个和被控设备有关。如果被控设备需要24V电源,一般是一个模块控制一个设备;如果不需要,则一个模块可并联控制多个设备。你的图中,楼层灯和声光报警器模块与设备是一一对应的。但6个广播可用一个模块控制。原理图可见图集09BD9第42页;

    2、模块若在设备附近安装,一个模块控制一个设备时,有几个接线盒?一个模块控制一个设备时,模块如果单独安装,需要一个接线盒;设备的接线盒另算。单独模块的安装图可见图集09BD9第46页

    3、模块若在设备附近安装,一个模块控制多个设备时,有几个接线盒?见回答2.

    4、若一个模块控制一个声光报警器,则声光报警器和模块共用一个接线盒?各用各的接线盒,这两个设备很少紧挨在一起。即使紧挨在一起,一个接线盒也放不下两个设备。

    2013-12-25 16:41:03 

  • 这是系统图,一般都是一个模块对应一个报警器,但也有点位不够时,也可以采用模块控制区域报警器,得看现场施工情况决定

    2013-12-25 19:39:44 

  • 同意10楼的回答。