nifei 2013-12-25 08:51:25 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1991查看 7回答
未注明的板
未注明的板是指没有板信息的板,,还是没有钢筋配置的板??图纸上说未注明的板200厚,C8@200双层双向的,有一块板上有底筋,没有板的厚度,请问这块板是未注明的板吗??这块板的钢筋是不是底筋按图上说明的,面筋为C8@200,按双层双向布置??问题补充:还有一块板上只有X方向C8@150的底筋,,Y方向的底筋没有标注,,那么这块板应该怎么配置呢,,是双向布置X方向C8@150,Y方向为C8@200,还是加上面筋,双层双向布置???
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你没有理解设计者的意图。未注明的板是指没有板信息的板,主要是板厚。图纸还有一种说法是未注明的板配筋均为多少多少。你截图中未注明板配筋均为C8-200,就是指的负筋。
应该是不要布置面筋了。
建议把CAD图纸的说明截图来看一下。
2013-12-25 09:27:04
-
未注明的板厚 是200。截图中的 这块板的 下部钢筋 是已经标注的,负筋按照未标注的 钢筋计算。
2013-12-25 08:53:49
-
板厚应该按照未注明板来对待,但是图纸上标出这快板的配筋了,就按标明的标注就可以了。只有既没有标注板厚,又没有给出板配筋的情况事,才可以按照“未注明的板200厚,C8@200双层双向的”这个来标注
2013-12-25 08:59:17
-
2013-12-25 09:22:05
-
从图片上看是属于没有标明板厚的板,那么就要按说明的要求200厚定义布置,但对于钢筋就要按平面图上标注的布置和计算了。
2013-12-25 09:20:40
-
未注明的板就是指没有标注的板。
2013-12-25 09:37:44
-
你好:应该是图纸中没有明确的注明
2013-12-25 10:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看