nifei 2013-12-25 10:46:48 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 652查看 6回答
未注明的板
未注明的板是指没有板信息的板,,还是没有钢筋配置的板??图纸上说未注明的板200厚,C8@200双层双向的,有一块板上有XY方向的底筋,没有板的厚度,请问这块板是未注明的板吗??这块板的钢筋是不是底筋按图上说明的,面筋为C8@200,按双层双向布置?? 还有一块板上只有X方向C8@150的底筋,,Y方向的底筋没有标注,,那么这块板应该怎么配置呢,,是双向布置X方向C8@150,Y方向为C8@200,还是加上面筋,双层双向布置???
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
未注明的板是指没有板信息的板,板信息就两部分:厚度、配筋。
通常板就分注明和未注明两种。
你说的板是特殊情况,属于板信息标注不全。建议先咨询设计单位,确定图纸是否正确,是否有错、漏的情况。
若图纸正确,以板现有标注为基础,不全的板信息参照未注明的板。
2013-12-25 13:54:23
-
有标注的就不叫未注明的板了。XY方向都有,就按XY的标注输钢筋,没板厚就参照未注明的板厚度。不按双层双向布置了。
只有X方向底筋看这个底筋是不是附加筋,我们最近做的一个商场就是双层双向之外还附加着底筋。如果不是附加筋,就咨询下设计院吧!看用哪种方法布置。
2013-12-25 10:55:46
-
这一块板已经有了底筋信息,不能再按说明中的未注明板的钢筋信息计算了。
2013-12-25 13:12:02
-
有注明的话按原位标注,画上钢筋没有标注钢筋间距的,为间距200,未注明板厚的为200厚
2013-12-25 13:57:34
-
首先这个问题要问设计的意图,一般施工方按附加筋算,审计方就按少的算了
2013-12-25 14:37:58