• 安装算量低压配电柜系统图解释及计算内容解释

    安装算量低压配电柜系统图解释及计算内容解释,下面这张图中低压配电柜系统图不知道要计算那些内容,及低压配电柜构件单价组成,图中倒数二、三行AN1中3*(4*240)是要算几根240的线缆,需要算线缆端头吗?

    端头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、配电柜内的构件不单独计算,成套的配电柜包括柜内的全部构件。

    2、你要计算的是配电柜的安装台数,基础槽钢的制作、安装,柜子上下的母线安装,AN2柜的配出电缆如是你施工需要计算。

    3、AN1、AN3柜的电缆应是由供电单位施工计算的。如你要计算,柜内计算4*240的电缆三根电缆头三个,4*150的电缆二根,电缆头二个。

    AN1、AN3分别是电源的进线柜,PE是保护接地线,具体的你要结合平面图、系统图仔细看下,你的截图小看不清楚。PE线应该是从接地装置引来的。

    2013-12-25 13:15:15 

  • 低压配电柜不需要计算柜内组件,是成套供应;

    3*(4*240)

    代表3根4*240的电缆。一根电缆两个终端头。


     

    2013-12-25 12:15:48 

  • 低压柜是成套产品,生产厂家已经安装好柜内的电器元件。

    2013-12-25 16:24:59 