  • 已采纳

    室内给水和采暖工程若没给阀门型号,你啥也不知道的情况下:50以下的套螺纹阀门定额,50以上套焊接法兰阀门定额;塑料管上套热熔的连接的阀门即可

    但正确的方式,应参照我下面的解释:

    1.按设计要求选用的阀门,根据阀门的连接方式执行定额

    2.阀门连接方式都须参照阀门相应的标准,首先需要明确了解设计或甲方要求的标准,避免所选用阀门无法安装,阀门的连接方式与管道连接方式有一定的关系,但不是绝对。

    3.管道螺纹连接的,一般DN50以下的采用螺纹阀门;DN50以上的采用螺纹阀门(不用法兰)或者螺纹法兰阀门;

    管道焊接连接的,一般DN50以下的采用螺纹阀门或者焊接阀门;DN50以上的采用焊接法兰阀门;

    有的不必拆除的小阀门,可以跟管子焊接在一起(焊接阀门);

    有的非金属阀门或非金属管道上阀门,采用承插式连接和热熔连接;

    另外还有对夹连接方式蝶阀、用在塑料管和管道壁厚比较薄的场合的卡套式阀门情况

    2013-12-26 09:48:58 

  • 你好:应该看具体设计,一般大于50的用法兰连接

    2013-12-25 14:40:27 

  • 没有阀门型号,可以根据管道连接方式选择阀门的连接方式;比如给水管采用PPR管,一般阀门就采用热熔双活接阀门,口径小的镀锌钢管可以螺纹阀门。

    2013-12-25 14:41:37 

  • 同意楼上的回答。

    2013-12-25 20:27:47 

  • 采暖工程:焊接钢管公称直径小于等于Dg32套丝扣阀门,公称直径大于Dg32套法兰阀门。塑料管dn小于等于63套丝扣阀门,dn大于63套法兰阀门。

    给水工程:镀锌管、复合管公称直径小于等于Dg50套丝扣阀门,公称直径大于Dg50套法兰阀门。塑料管dn小于等于63套丝扣阀门,dn大于63套法兰阀门。

    2013-12-25 22:09:59 

  • 那就要看管道的连接方式了,管道是螺纹连接,阀门就是螺纹阀门呀。

    管道若是焊接,阀门就要用法兰阀门了。

    2013-12-25 14:40:14 

  • 你好:如果确实没有型号,要根据管道的材质来确定,一般金属管道DN50以下阀门采用丝接,DN50以上阀门采用焊接法兰连接。塑料管大部分采用热熔连接、卡箍丝接连接、法兰连接。

    2013-12-25 14:43:18 

  • 1.按设计要求。

    2.与管道是连接方式同步:管道螺纹连接的,DN50以下的采用螺纹阀门;DN50以上的采用螺纹法兰阀门。

    3.管道焊接连接的,DN50以下的采用焊接阀门;DN50以上的采用焊接法兰阀门。


    2013-12-25 16:10:32 

  • 看管道安装位置,干管一般用法兰连接。

    2013-12-25 16:24:52 

  • 阀门的安装方式一般根据管径和材料的性质,小管径的一般丝接,塑料管一般热熔和电熔、粘结,大管径的官道上的阀门一般法兰连接,主要是根据图纸确定的阀门的安装方式

    2013-12-25 16:42:42 

  • 按图纸设计要求是螺纹的套螺纹,是螺纹法兰的套螺纹法兰的,是焊接法兰的套焊接法兰的

    2013-12-25 19:36:47 

  • 1、按照设计要求;2、按照管道安装连接的方式D<50按照螺纹;3、按照管道焊接方式D<50按照螺纹。

    2013-12-25 18:20:05 

  • 采暖工程:焊接钢管公称直径小于等于Dg32套丝扣阀门,公称直径大于Dg32套法兰阀门。塑料管dn小于等于63套丝扣阀门,dn大于63套法兰阀门。

    给水工程:复合管公称直径小于等于Dg50套丝扣阀门,公称直径大于Dg50套法兰阀门。塑料管dn小于等于63套丝扣阀门,dn大于63套法兰阀门。

    2013-12-25 21:02:43 