• 承台及梁下回填混沙

    请问大家一下在gcl中如何设置:1、承台及地梁下回填混砂400厚;2、防潮层设在-0.06处采用1:水泥砂浆20厚;;3、地面沿外墙内侧3m周边范伟设置酚醛保温板80厚,4、还有一个问题,阳台、飘窗、雨篷板底部如果有保温板时,我不单独绘制,但是在阳台板套钢筋和模板的时候我增加一项天棚保温和抹灰,工程代码选择MBMJ+CMBMJ,这样做是否可以?对实际工程量影响大不大
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、设置400厚垫层; 2、提取一个墙的长度,或者自定义线圈个长度,更精确,你也可以用圈梁布置; 3、没完全看懂。如果是墙面上的立面,用装修里的墙面构件布置;如果是室外地面的平面上,你可以在外面再画一道虚墙,用装修构件中的楼地面填充,就可以获得面积,这种情况你也可以用散水构件布置,获得工程量; 4、保温不需要单独绘制,但现浇板底部面积,可以这样处理,模板再加侧模也是对的。

    2013-07-24 17:21:14 

  • 1、采用垫层,注意更改对应名称 2、我一般采用压顶处理,可以采用自定义线 3、4、按照楼上做法

    2013-07-25 13:59:23 