• 管线敷设问题

    在图纸上遇到这样的问题:8根管子同时敷设在一个沟内,管径为2*(D108*4)、2*(D57*3.5)、2*(D76*3)、DN32、DN50,图纸上没有给出沟的宽度,请问根据以上的信息能知道沟底的宽度吗,D108*4是114mm还是需要再加上保温层的厚度?还有在敷设管道的时候支架的数量及重量如何计算呀,因为同一条管线的管径不一样支架的距离和数量如何确定?外网供热管线不是直接埋设在地沟内的吗还需要支架吗?如果需要放在什么位置?我是新人!谢谢各位!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图纸上没有给出沟的宽度,根据以上的信息不能知道沟底的宽度;

    2、D108*4是108mm还是需要再加上保温层的厚度;

    3、敷设管道的时候支架的数量及重量要看图纸设计所选图集,否则计算没有依据;

    4、外网供热管线在地沟内的需要支架

    地沟

    ;可以参看S161或03S402 ,如截图,可以在管沟内设置几层;