• 关于桩的问题

    桩的钢筋是绑扎还是焊接?算不算接头个数?如果是焊接,一般是单面焊、双面焊还是电渣压力焊或是别的?桩纵筋的保护层一般是多少?护壁钢筋的保护层一般是多少?图纸上未说明。如下图1是在软件中的输入及设置,请问下图2中显示为红色字体的地方是什么意思?搭接形式下红色字体的地方为什么是单面焊、双面焊?图1中是我的设置,我设置环形箍筋的搭接形式是“2”,但图1中最下方的“注”中有好几种焊接类型呀?这个桩的钢筋焊接有什么要求吗?通常主筋一般是单面焊?环形箍筋一般是双面焊?求解答。

    双面

    接头个数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、桩的钢筋超过 定尺长度的 按照单面焊。是否计算接头,按照定额规定执行。

    2、 保护层厚度如果图中没有注明 按照每侧70mm计算。

    3、红色字体的表示 支持 缩尺配筋。反之亦然。

    4、护壁环筋 采用搭接计算。

    5、加劲箍筋 采用 单面焊。


    2013-12-27 08:25:10 

  • 答疑解惑

    桩一般是焊接连接,电渣压力焊,先将内圈的圆形箍筋和纵筋焊接,再将螺旋箍筋焊在外面。一般只存在单面焊。这是我们工地的混凝土桩,保护层是50mm。

    2013-12-27 08:19:26 

  • 桩的钢筋是焊接的

    2013-12-27 08:47:22 