依然下午茶 2013-12-27 13:17:44 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 4334查看 6回答
钢筋算量软件中的暗梁为什么不能导入图形算量软件中啊?导入进去会有什么错误吗
钢筋算量软件中的暗梁为什么不能导入图形算量软件中啊?导入进去会有什么错误吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗梁可以导入的 修改一下CAD图纸了。导入后全部内容都要自己检查一遍,不同的要及时修改。
2013-12-27 15:38:37
-
请问在钢筋算量里,一层板应该划分在负一层还是一层
2013-12-27 13:25:32
-
在钢筋工程中,暗梁、暗柱都是剪力墙的加强区域,是配置钢筋的。但是混凝土都是并入剪力墙中的,所以暗梁是不需要导入图形软件中的。若勾选上导入时,此位置有框架梁,就会提示重叠布置。
2013-12-27 13:52:04
-
图形算量中是没有“暗梁”的,暗梁是剪力墙的加强带,钢筋软件里才需要计算暗梁的,剪力墙上面的布置:直接定义“暗梁”构件“点”画在墙上即可;暗梁和剪力墙的砼标号:一般情况是相同的,否则,就不方便施工;如果不同可在“表格输入”里变相处理;是定义成普通梁 还是 定义成板下梁:图形算量中是没有“暗梁”的,暗梁是剪力墙的加强带
2013-12-27 13:28:47
-
暗梁、暗柱都是剪力墙的加强区域,是配置钢筋的。导入图形软件中,两种构件的工程量是合并到剪力墙里面的,所以两种构件是不需要导入图形软件中的。
2013-12-31 09:47:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看