11****@qq.com 2013-12-27 17:58:30 | 内蒙古自治区 其他专业 | 2263查看 6回答
钢结构防火涂料的工程量问题???
大家好问个问题:钢结构工程的防火涂料,这个工程量在计算的时候是按照全部的钢结构面积计算呢?还是按照外露面积计算呢?(就是说这个钢结构外围有彩钢板包围,彩钢板和钢柱接触的那个面的面积 还需要刷防火涂料吗?) 希望有经验的高手从施工实际和预算工作的需要解答。。。。 谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢结构外围有彩钢板包围,彩钢板和钢柱接触的那个面的面积要看设计要求是外露钢结构表面刷防火涂料;还是所有钢结构表面刷防火涂料确定。如果施工图不明确,应该询问设计单位确定。一般的施工图都是在设计说明中注明:钢结构件外露面涂刷防火涂料。也有设计说明注明:钢结构表面全部涂刷防火涂料。
2013-12-27 18:43:39
-
你好:应该是钢结构工程的防火涂料按照全部的钢结构面积计算。
2013-12-27 18:00:27
-
应该按照钢结构所有面积计算,上述应该都有涂刷防火油漆。
2013-12-27 19:43:35
-
根据钢结构的施工规范和耐火极限要求,在实际施工的时候钢结构的外表面都需要刷防火涂料的,防火涂料刷完后才安装彩钢板。
2013-12-27 19:12:30
-
你好 按照展开面积计算
2013-12-30 13:08:56
-
钢结构部分,不管是里面还是外面,所有涂刷过的部位都要计算。所有的展开面积计算并套价。
2013-12-31 11:49:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看