never 2013-12-28 11:38:01 | 陕西省 安装 | 1176查看 5回答
关于采暖分集水器的问题?下面有截图,希望各位大师在图中指明???
1.分集水器中那些阀门不用计算,那些是需用计算的,依据是什么?望在图中指明 2.壁挂炉中的管子是否要计算,还是壁挂炉自带的,在我的设计说明中并未说,壁挂炉的那点管子用什么材质,如何计算?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
分集水器一般都是成套供应,里面配置的阀门不像系统图这样有截止阀和温控阀,一般仅仅设置旋塞那种小阀而已,有的连右边红框中的泄水阀也是本体成套配备,也仅仅是旋塞而已,右边红框其余部分都属于管道,必须单独计算。当然,任何事情不可能存在绝对,有的不成套配备的,就必须单独计算。这需要自己根据实际情况判断。
2、壁挂炉的情况与分集水器差不多,一般都是成套配备,你只需计算连接的管道即可。
2013-12-28 15:48:22
-
1、如果分集水器是买的成品的,分集水器上自带的阀门就不用计算,采暖管连接只是和阀门下的活结连接起来就可以了,分集水器外面的阀门要单独计算。
2、壁挂炉中的管子是壁挂炉自带的,壁挂炉中的那点管子不用计算。但壁挂炉至分(集)水器采暖管、壁挂炉至生活热水用水点、壁挂炉至自来水、燃气管碰头点管道应全部计算。
2013-12-28 15:17:37
-
1、分集水器中那些阀门全部需用计算的。依据是分(集)水器安装中不包含任何阀门、过滤器、温控阀、排气阀、法兰、管件。
2、2.壁挂炉中的管子是壁挂炉自带的,壁挂炉中的那点管子不用计算。但壁挂炉至分(集)水器采暖管、壁挂炉至生活热水用水点、壁挂炉至自来水、燃气管碰头点管道应全部计算。
2013-12-28 12:44:56
-
分集水器上的阀门和管道上的阀门都要单算,看分集水器的价格就知道,几十块钱不可能含阀门;壁挂炉的管道要单算,都是现场接,不是一体的,只含排烟的。看平面图冷热水管道材质和规格。
2013-12-28 12:41:43
-
1.分集水器中那些杠中的那些阀门都不用计算,是分集水器中自带的。
2.壁挂炉中的管子是要计算,壁挂炉的那点管子用是钢管材质。
2013-12-28 19:04:36