lz2468 2013-12-28 13:20:37 | 北京市 土建 | 1233查看 7回答
北京垂运费问题
该工程为污水处理站,地上是设备间,地下为污水处理池。为题1、这应该属于建筑物还是构筑物?2、地上为砖混结构檐高3.9m,面积270㎡,地下剪力墙结构500㎡,套垂直运输费套用什么定额,工程量是多少呢?如果檐高≤3.6m,应该如何套定额计算呢3、脚手架套用什么定额?工程量是多少4、大包工程应该计取工程水电费么?如果计取人材机中的水电费单价用不用调整为0?谢谢!问题补充:北京12定额中市政有水处理构筑物,该工程地下部分套用是否合适呢?按直行墙还是构筑物呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1、应该按建筑物。因为地下部分与混凝土墙地下室施工很相似,按功能把它说成了污水池。
2、垂直运输套6层以下混合结构和现浇结构二个子目,分别计算面积。
3、脚手架地上部分按单层建筑6米以下,地下部分按地下室。
4、水电费同样按建筑面积计算。
2014-01-03 10:20:29
-
按工业建筑考虑计算
2013-12-28 21:50:07
-
1、污水处理池为建筑物2、套垂直运输定额工程量为3.9*500=1950M3小于等于3.6米按照3.6米垂直运输定额计算工程量按照实际高度*500即可3、脚手架套满堂脚手架工程量按照实际尺寸计算4、应该会按照实际调整为0.
2013-12-28 21:57:11
-
按建筑平方计算就可以啊
2013-12-28 23:14:55
-
按其他建筑记取费用
2013-12-29 07:35:54
-
定额上讲的很明确,认真学习定额,这类问题自我消化。
2013-12-29 08:25:47
-
1、我觉得这个污水处理站为构筑物。原因是《民用建筑设计术语标准》中建筑物的定义:用建筑材料构筑的空间和实体,供人们居住和进行各种活动的场所。构筑物就是不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工建造物,比如水塔、水池、过滤池、澄清池、沼气池等。
2、垂直运输费应该套构筑物工程中的垂直运输费3-48 其他构筑物 钢筋混凝土为主。其他构筑物按构筑物图示尺寸以体积计算。以混凝土为主要工程量的构筑物,其部分砌体并入混凝土体积内,执行混凝土为主的相应定额子目。
2013-12-30 11:36:02
-
你好请问你提出的北京修缮定额垂运费问题解决了吗?怎么解决的?
你好请问你提出的北京修缮定额垂运费问题解决了吗?怎么解决的?补充问题:超高增加费用是垂直运输费用吗?大神超高增加费用建筑工程里面也有,首先你要分清楚什么是超高增加费,什么是垂运费好吗?
-
北京2012房修土建定额中,檐高25米以下垂运费如何计算比较合理,请老师们给予指点,谢谢, 垂运费和
北京2012房修土建定额中,檐高25米以下垂运费如何计算比较合理,请老师们给予指点,谢谢, 垂运费和大型机械安拆费是否可以计取综合费率? 谢谢 定额里没有呀
-
北京定额中,墙高11.7米,墙长150米脚手架及垂运费如何计取,超高费如何计取
北京定额中,墙高11.7米,墙长150米脚手架及垂运费如何计取,超高费如何计取,他是旧建筑三面墙,拆了北墙重砌筑11.7米*150米
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看