• 案例计算式没看懂求大神看看

      本工程是某职工住宅楼,为砖混结构,厨卫为钢筋混凝土板,共6层,层高3m。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆,配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

    砖混结构

    钢套管

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好,DN50的管子是有变径的。垂直高度除了竖直的-1米处和标高3米处。即式中的4米;

    而且还需要加上标高4米减去标高3米的这临近变径的一小段,即式中的1米。

    广联达服务新干线

     

    DN25中的3米是图中的标高16减去13米的高度。不需要加1米了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    0.5是说明中的与设备连接的部分。

    2013-12-29 15:37:39 

  • 1.应该是-1米到0.000的长度

    2.预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处

    2013-12-29 13:41:57 

  • 1、应该是-1米到0的线路长度2、预留与热水器连接长度到管道0.5米处的位置。

    2013-12-29 15:07:31 

  • 砖混结构很简单的图,自己仔细对照,该分开的工程量需要分开,这样最后组价的时候不好区分。

    2013-12-30 08:52:45 