vip47593 2013-12-30 15:40:03 | 河北省 安装 | 1720查看 4回答
电气插座剔槽问题
工房中有原有建筑有新建部分,插座沿墙地暗敷,剔槽是只剔墙上部分还是地面也要剔,是一管一槽,还是几根管可以剔一个槽。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剔槽只在墙体上剔槽,一般地面预留
2013-12-30 16:00:59
-
工房中有原有建筑有新建部分,插座沿墙地暗敷,剔槽是只剔墙上部分还是地面也要剔,是一管一槽,还是几根管可以剔一个槽。看设计管位置,原地面需要敷设管的就计算剔槽,一般是一管一槽,若在同一位置,可以共槽敷设。
2013-12-30 16:30:26
-
无论是墙体还是地面,只要需要剔槽的就得单独计算,一管一槽。
2013-12-31 16:01:48
-
通常地面管线是应该预留的,如果没有预留需要单独开槽。个人认为最好是放入楼地面垫层中,否则影响结构。开槽计算的时候会一管一槽,实际施工则会是一槽多管。
2014-01-01 13:28:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看